তেল নিমজ্জিত ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকারকদের নিয়ে আলোচনা
Aug 11, 2023
তেল নিমজ্জিত ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকারকদের নিয়ে আলোচনা
তেল বিতরণ ট্রান্সফরমারগুলি শিল্প এবং খনির উদ্যোগ এবং নাগরিক ভবনগুলির বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বিতরণ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম। তারা ব্যবহারকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত 230/400V বাস ভোল্টেজে 10 (6) kV বা 35kV এর নেটওয়ার্ক ভোল্টেজ কমিয়ে দেয়। এই পণ্যটি AC 50 (60) Hz, তিন-ফেজ সর্বাধিক নেমপ্লেট ক্ষমতা 2500kVA (একক-ফেজ সর্বাধিক নেমপ্লেট ক্ষমতা 833kVA, একক-ফেজ ট্রান্সফরমার সাধারণত সুপারিশ করা হয় না) জন্য উপযুক্ত, এবং এটি বাড়ির ভিতরে (বাইরে) ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্ষমতা 315kVA বা তার কম হলে, এটি মেরুতে ইনস্টল করা যেতে পারে। পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 40 ডিগ্রির বেশি নয়, -25 ডিগ্রির কম নয়, সর্বাধিক দৈনিক গড় তাপমাত্রা 30 ডিগ্রি, সর্বোচ্চ বার্ষিক গড় তাপমাত্রা 20 ডিগ্রি এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 90 শতাংশের বেশি নয় (পরিবেষ্টিত) তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি ), উচ্চতা 1000 মিটারের বেশি হবে না। যদি এটি উপরের ব্যবহারের শর্তগুলি মেনে না চলে, তাহলে GB6450-86 এর প্রাসঙ্গিক বিধান অনুসারে উপযুক্ত কোটা সমন্বয় করা উচিত৷
আমরা দেখেছি "তেল ট্রান্সফরমার" এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এটি খুবই "শক্তিশালী"। যদিও এটি বাতাস, বৃষ্টি, ঠাণ্ডা, তুষারপাত এবং বাইরে প্রচণ্ড তাপ অনুভব করে, এটি মোটেও ভয় পায় না এবং এখনও স্থিরভাবে প্রত্যেকের স্বাভাবিক বিদ্যুৎ খরচ পরিবেশন করে। এর নিজস্ব গঠন ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
তারা ব্যবহার বিস্তৃত পরিসীমা আছে. এটি বিভিন্ন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন অবস্থানে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন গ্রামীণ, শহুরে, বাণিজ্যিক সহায়তার সুবিধা, দর্শনীয় স্থান, ইত্যাদি, এবং এছাড়াও বক্স সাবস্টেশন, ইউরোপীয় শৈলী বক্স ট্রান্সফরমার এবং সমাহিত যন্ত্রের বড় সম্পূর্ণ সেটগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ঝোংমেং ইলেকট্রিকের বক্স ট্রান্সফরমার।
S11 তেল নিমজ্জিত ট্রান্সফরমারের গঠন এবং বৈশিষ্ট্য
সম্পূর্ণরূপে সিল করা S11 তেল নিমজ্জিত ট্রান্সফরমারের উচ্চ অপারেটিং দক্ষতা এবং কম ক্ষতির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর নো-লোড লস 30 শতাংশ কমে যায় এবং এর লোড লস গড়ে প্রায় 22 শতাংশ কমে যায়।
তেল নিমজ্জিত ট্রান্সফরমারের তেল ট্যাঙ্কটি ঢেউতোলা দেয়াল দিয়ে গঠিত এবং এর পৃষ্ঠ ধুলো দিয়ে স্প্রে করা হয় এবং পেইন্ট ফিল্ম দৃঢ় হয়। সুন্দর, ব্যবহারিক এবং টেকসই, এর ঢেউতোলা তাপ অপব্যবহার পাখনাগুলি কেবল শীতল করার প্রভাবই রাখে না, তবে "শ্বাসপ্রশ্বাস" এর কার্যকারিতাও রয়েছে। ঢেউতোলা তাপ অপচয় পাখনার স্থিতিস্থাপকতা তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং পতনের কারণে ট্রান্সফরমার তেলের আয়তনের পরিবর্তনের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে পারে। অতএব, S11 তেল নিমজ্জিত ট্রান্সফরমারের জন্য তেল স্টোরেজ ট্যাঙ্কের প্রয়োজন হয় না, সামগ্রিক ভলিউম হ্রাস করে।
windings পরিপ্রেক্ষিতে. ঢেউতোলা তেলের নালী ব্যবহার করে, অ-নিমজ্জন পেইন্ট প্রক্রিয়া, টাইট ব্যান্ড বাইন্ডিং, ট্যাপ ভোল্টেজের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এমন ট্যাপগুলির সাথে হাই-ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং, ট্যাপ সুইচের দিকে পরিচালিত করে, যা বক্সের কভারে ইনস্টল করা হয় এবং পরিবর্তন করার আগে পাওয়ারটি কেটে দিতে হয়। ট্যাপ ভোল্টেজ।
S11 তেল নিমজ্জিত ট্রান্সফরমারের দাম
শুকনো ধরনের ট্রান্সফরমারের তুলনায়, তেল ট্রান্সফরমারের দাম তুলনামূলকভাবে সস্তা। পাওয়ার ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকারকের সাথে জিজ্ঞাসা করার আগে, ট্রান্সফরমারের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্যারামিটার, যেমন মডেল, ক্ষমতা, সমস্ত তামা বা সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম এবং কোন অবস্থানটি ব্যবহার করতে হবে, প্রস্তুত করা উচিত যাতে প্রস্তুতকারক দ্রুত উদ্ধৃত করতে পারে। 800kVA অল কপার সহ S11 তেল নিমজ্জিত ট্রান্সফরমারের দাম প্রায় 45000, কিছু নির্মাতারা বেশি দামের অফার করে এবং অন্যরা কম দামের প্রস্তাব দেয়।
পণ্য লিঙ্ক
http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/oil-immersed-transformer/pole-mounted-single-phase-transformers.html
পণ্য ফটো










এই পণ্য সাধারণত কাস্টমাইজ করা হয়.
আমরা একজন প্রস্তুতকারক এবং একটি পেশাদার প্রযুক্তিগত বিভাগ রয়েছে যা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইন এবং সমাধান সরবরাহ করতে পারে।
আমাদের তথ্য পাঠাতে অনুগ্রহ করে নীচের বোতামে ক্লিক করুন, এবং আমাদের বিক্রয় কর্মীরা আপনাকে নকশা অঙ্কন সরবরাহ করতে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে
এখানে আপনার রেফারেন্স জন্য আমাদের গ্রাহক উদাহরণ আছে
মার্কিন ক্লায়েন্ট
ডেটা শীট N ডিগ্রি 2-A: ট্রান্সফরমার H61 33 kV/400V এর 160 kVA
|
পদাবলী |
এস ইউনিট |
নির্দিষ্ট ডেটা |
প্রার্থীর ডেটা |
|
মেকার |
|
নির্দেশ করতে হবে |
|
|
রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড |
|
আইইসি 60076 |
|
|
টাইপ |
|
পর্যায় |
|
|
ভ্যাট |
|
হারমেটিক |
|
|
মৃত্যুদন্ড |
|
ক্রান্তীয় |
|
|
অস্তরক |
|
PCB-মুক্ত তেল |
|
|
স্থাপন |
|
খুঁটিতে |
|
|
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা অপারেটিং |
ডিগ্রী |
45 |
|
|
রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি |
হার্টজ |
50 |
|
|
হারের ক্ষমতা |
Kva |
160 |
|
|
রেট করা প্রাথমিক ভোল্টেজ |
কেভি |
33 |
|
|
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিচ্ছিন্নতা স্তর নির্ধারিত |
Kv |
36 |
|
|
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পর্যায় সংখ্যা |
|
03 |
|
|
সেকেন্ডারি ভোল্টেজ |
V |
400/230 |
|
|
এম পাশ ভোল্টেজ সমন্বয় পরিসীমা যখন unladen |
শতাংশ |
±2.5 |
|
|
কাপলিং |
|
Yzn11 |
|
|
শর্ট সার্কিট ভোল্টেজ |
শতাংশ |
4 - 4.5 |
|
|
এক লোডের জন্য নিরপেক্ষ আকার |
শতাংশ |
100 |
|
|
সর্বাধিক ভ্যাকুয়াম ক্ষতি |
W |
230 – 460 |
|
|
ম্যাক্সি লোডের কারণে লোকসান |
W |
1450 - 2350 |
|
|
সর্বোচ্চ স্থির-রাষ্ট্র তেল তাপমাত্রা |
ডিগ্রী |
55 |
|
|
স্থির অবস্থায় বাতাসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা |
ডিগ্রী |
60 |
|
|
ঘুর উপাদান |
|
ইলেক্ট্রোলাইটিক কপার |
|
|
সর্বোচ্চ শব্দ স্তর |
ডিবি |
52 |
|
|
50Hz শিল্প ফ্রিকোয়েন্সি হোল্ড, 1 মিনিট |
কেভি |
50 - 70 |
|
|
শক ওয়েভ প্রতিরোধের (1.2/50 মাইক্রো) |
কেভি |
125 - 170 |
|
|
কুলিং |
|
একটি উপর |
|
|
নেমপ্লেট |
|
01 |
|
|
গ্রাউন্ডিং সংযোগ |
|
01 |
|
|
মাত্রা উচ্চতা/প্রস্থ/গভীরতা |
মিমি x মিমি x মিমি |
1200 X 1050 X 710 |
|
|
তেল সহ ট্রান্সফরমারের মোট ভর |
কেজি |
400 |
|
|
তেল ভর |
কেজি |
90 |
|
|
পেইন্ট |
|
||
|
|
|
ক্রান্তীয় এবং বিরোধী জং |
|
|
|
|
স্তর |
|
|
|
|
বাইন্ডার |
|
|
|
|
রঙ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তিগত ডায়াগ্রাম প্রদান করা হবে. |
|